ATT试验的操作步骤是什么?
正确答案:
⑴ATT
SGC手动按钮ON,选择下列任一ATT阀门试验ON
SLC高压主汽门和调门A
SLC高压主汽门和调门B
SLC中压主汽门和调门A
SLC中压主汽门和调门B
SLC冷再逆止阀
SLC高压缸通风排汽阀
⑵以下以SLC高压主汽门和调门A为例进行描述
高压调门A根据指令关闭,高压调门B打开,根据负荷进行调节。
高压调门A完全关闭后,进行高压主汽门A活动试验及其跳闸电磁阀活动试验,确认高压主汽门A的两个跳闸电磁阀分别动作一次,相应的高压主汽门A全关活动二次。
给出试验成功的反馈,高压主汽门A试验完成。
在高压主汽门A关闭的情况下,进行高压调门A活动试验及跳闸电磁阀活动试验,确认高压调门的两个电磁阀分别动作一次,相应的高压调门A全关活动二次。
给出试验成功的反馈,高压调门A试验完成。
完成高压调门试验之后,确认高压主汽门A打开。
在高压主汽门A全开后,高压调门A开始缓慢打开,高压调门B开始缓慢关小,直到恢复到试验前的状态。 试验期间,注意负荷向下波动不应超过80MW。
⑶类似的方法对其他阀门进行试验。
