电抗器声音异常的处理原则是什么?
正确答案:
1、正常运行时,响声均匀,但比平时增大,结合电压表计的指示检查是否电网电压较高,发生单相过电压或产生谐振过电压等,汇报调控人员并联系检修人员进一步检查。
2、对于干式空心电抗器,在运行中或拉开后经常会听到“咔咔”声,这是电抗器由于热胀冷缩而发出的声音,可利用红外检测是否有发热,利用紫外成像仪检测是否有放电,必要时联系检修人员处理。
3、有杂音,检查是否为零部件松动或内部有异物,汇报调控人员并联系检修人员进一步检查。
4、外表有放电声,检查是否为污秽严重或接头接触不良,可用紫外成像仪协助判断,必要时联系检修人员处理。
5、内部有放电声,检查是否为不接地部件静电放电、线圈匝间放电,影响设备正常运行的,应汇报调控人员,及时停运,联系检修人员处理。
