多做题,通过考试没问题!

集控值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>集控值班员考试

备用真空泵进口真空表指示真空低的原因?

正确答案: 在确定表计正常、表计管路不漏气的情况下,备用真空泵进口真空表指示低(有时低至72kPA.,是由于备用真空泵进口蝶阀关闭严密,垂直进口管道积水,造成真空表指示低,一般短时间开一次泵即恢复正常。
答案解析: