多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

3/2接线如何取同期回路电压?

正确答案: 同期电压的取法常采用所谓“近区电压优先”的原则,如图所示为按“近区电压优先”构成的3/2断路器接线同期电压切换示意图。图中U1和U2为断路器同期合闸时需要比较的两个电压,在各断路器合闸时U1和U2的可能选取情况如下。

LQF同期操作时:
U1:取自I母线电压互感器1TV;
U2:(1)取自线路1的电压互感器2TV;
(2)当线路1停电,11QS断开时,自动切换到线路电压互感器3TV;
(3)当线路1和线路2全停电,11QS和12QS均断开时,自动切换到II母线电压互感器4TV。
2QF同期操作时:
U1:(1)取自线路l的电压互感器2TV;
(2)当线路1停电,11QS断开时,自动切换到I母线电压互感器1TV。
U2:(1)取自线路2的电压互感器3TV;
(2)当线路2停电,12QS断开时,自动切换到II母线电压互感器4TV。
3QF同期操作时:U1和U2的选取情况与1QF类似。
3/2断路器接线的同期电压回路切换比较复杂。电压回路的切换可以用有关的隔离开关和断路器的辅助触点来实现,也可以用相应的重动继电器触点来切换,后者可以节省控制电缆。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题