如何防止运行操作不当造成枢组变电站全停?
正确答案:
(1)运行人员必须严格执行电网运行有关规程.规定。操作前要认真核对结线方式,检查设备状况。严肃“两票三制”制度,操作中禁止跳项.倒项.添项和漏项。
(2)加强防误闭锁装置的运行和维护管理,确保防误闭锁装置正常运行。微机五防闭锁装置的电脑钥匙必须按照有关规定严格管理。
(3)对于双母线接线方式的变电站,在一条母线停电检修及恢复送电过程中,必须做好各项安全措施,防止全站停电。对检修或事故跳闸停电的母线进行试送电时,应首选考虑用外来电源送电。
(4)定期对枢纽变电站支柱绝缘子,特别是母线支柱绝缘子.隔离刀闸支柱绝缘子进行检查,防止绝缘子断裂引起母线事故。
(5)变电站带电水冲洗工作必须保证水质要求,并严格按照《电力设备带电水冲洗规程》(GB13395-2008)规范操作,母线冲洗时要投入可靠的母差保护。
(6)两组蓄电池组的直流系统,应满足在运行中二段母线切换时不中断供电的要求,切换过程中允许两组蓄电池短时并联运行,禁止在两系统都存在接地故障情况下进行切换。
