多做题,通过考试没问题!

国家电网考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>国家电网考试

试叙述分析网络方案设计的一般方法 

正确答案: 网络设计一般有常规设计方法(传统方法)和优化设计方法。由于优化设计方法尚处于发展阶段,在工程上只能作为辅助手段。目前电网设计实际采用的是常规设计方法。
常规设计方法一般分为方案形成和方案检验两个阶段。
(1)方案形成。方案形成阶段的任务是根据输电容量和输电距离,拟订几个可比的网络方案。 送电距离的确定,一胜败是在有关的地形图上量得长度,再乘以曲折系数1.1~1.5。
送电容量的确定,是应用前述的电力电量平衡方法,将一个待设计的电网分成若干个区域(行政区或供电区),在每个区域内根据其负荷与装机容量进行电力(或电量)平衡,就可以确定各地区间的送电容量。
待设计电网的送电距离和送电确定后,即可拟定几个待选的网络连接方式。
在设计电网方案时,可分为静态电网设计法和动态电网设计法。静态电网设计法只对未来一个水平年的电网接线方案进行研究,因而又称水平年规划法。动态电网设计法将设计期分为几个年度并考虑其过渡问题。
(2)方案检验。方案检验阶段的任务是对已形成的方案进行技术经济比较,其中包括电力系统潮流、调相、调压计算,暂态稳定、短路电流、工频过电压、潜供电流计算及技术经济比较等。
在进行网络方案检验的同时,还可以根据检验得到的信息,增加或修改原有的网络方案。 
1)潮流计算:主要是观察各方案是否满足正常与事故运行方式下送电能力的需要。在正常运行方式下,各线路潮流一般应接近线路的经济输送容量,各主变压器(联络变压器)的潮流应小于额定容量。在n-1的事故(包括计划检修的情况)下,线路潮流不应超过持续允许的发热容量,变压器应没有长时期过负荷现象。
2)暂态稳定计算:检验各方案是否满足在SDJ16185《电力系统设计技术规程》所规定的关于电网结构设计所规定的稳定标准下,电力系统能保持稳定。
当系统稳定水平较低时,应采取提高稳定的措施,如设置中间开关站,串联电容补偿、调相机、静止无功补偿器以及电气制动,送端切机,汽轮机快关和受端切负荷等。系统设计可根据电网具体情况初步分析并推荐一种或几种措施,为下阶段进行专题研究提供依据。
3)短路电流计算:短路电流计算的主要目的是选择新增断路器的额定断流容量,提出今后发展新型断路器的额定断流容量,以及研究限制系统短路电流水平的措施(包括提高变压器中性点绝缘水平)。
4)调相、调压计算:无功补偿应满足系统各种正常及事故运行方式下电压水平的需要,达到经济运行的效果,原则上应使无功就地分层分区基本平衡。
5)工频过电压计算:330~750kv网络的工频过电压水平,线路断路器的变电所侧及线路侧应分别不超过网络最高相电压(有效值,kv)的1.3及1.4倍。
工频过电压计算应以正常运行方式为基础,加上一重非正常运行方式及一重故障型式。
6)潜供电流计算:潜供电流的允许值取决于潜供电弧自灭时间的要求,潜供电流的自灭时间等于单相自动重合闸无电流间隙时间减去弧道去游离时间,单相自动重合闸无电流间隙时间要结合系统稳定计算决定,弧道去游离时间可取0.1~0.15s,并考虑一定裕度。
计算潜供电流及恢复电压应考虑系统暂态过程中两相运行期间系统摇摆情况,并以摇摆期间潜供电流最大值作为设计依据。
(3)经济比较。进行经济比较时,静态电网设计法只对未来一个水平年的电网接线进行经济比较,在进行费用比较时,可以不考虑资金的贴现;动态电网设计法进行费用比较时,要计及资金的时间价值。
上述技术经济比较是风方案的重要因素,但不是唯一的决定因素。选择方案时,还应经综合分析,提出推荐方案。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题