简述锅炉本体的水压试验操作方法。
正确答案:
①确定一给水泵运行,勺管调到最小位,缓慢开启给水旁路门向锅炉冲压;
②在0-1MPa时升压速度每分钟不大于0.1MPa;达到1MPa后检查无异常再后开始升压,以每分钟不大于0.3MPa的升压速度升至10MPa;
③压力升至10MPa时停止升压,检修人员检查无异常后再以不超过0.15MPa/min的速度升压;
④压力升至工作压力15.36MPa,停止升压全面检查,检查完毕后若不进行超压试验就可降压;
⑤工作压力下检查无异常后可进行超压试验,以不超过0.1MPa/min的速度升压至超压19.20MPa,禁止在超压时进行检查.停止升压,维持5分钟,记录压力下降值。然后,降压至工作压力15.36MPa并全面检查。
