某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。假设该变电站220kV母线正常为合环运行,110kV、10kV母线为分列运行,则10kV母线的短路电流应是下列哪项值()?(计算过程小数点后保留三位,最终结果小数点后保留一位)
- A、52.8A
- B、49.8A
- C、15.0A
- D、14.8A
正确答案:D
答案解析:有
微信扫一扫手机做题