多做题,通过考试没问题!

一级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

简述细水雾灭火系统检测的内容和方法。

正确答案: 系统的验收由建设单位组织监理、设计、施工等单位共同进行。
系统验收主要包括对供水水源、泵组、储气瓶组和储水瓶组、控制阀、管网和喷头等主要组件的安装质量验收,以及对系统的功能验收。通过系统验收来保证系统主要组件的功能达到设计要求,为以后系统的正常运行提供可靠保障。
系统验收合格后,需要将系统恢复至正常运行状态,并向建设单位移交竣工验收文件资料和系统工程验收记录。系统验收不合格者,经整改后重新验收。
(一)主要组件的验收
1.储气瓶组和储水瓶组
(1)验收内容与要求。
1)瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志符合设计和安装要求。
2)储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力符合设计要求。
3)瓶组的机械应急操作处的标志符合设计要求。应急操作装置有铅封的安全销或保护罩。
(2)验收方法。验收内容“1)项”采用对照设计资料和产品说明书等进行观察检查;“2)项”采用称重、用液位计或压力计测量;“3)项”采用观察检查和测量检查。
2.控制阀组
(1)验收内容与要求。
1)控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和启闭标志等符合设计和安装要求。
2)开式系统分区控制阀组能采用手动和自动方式可靠动作。
3)闭式系统分区控制阀组能够采用手动方式可靠动作。
4)分区控制阀前后的阀门均处于常开位置。
(2)验收方法。验收内容“1)项”采用对照设计资料和产品说明书等进行观察检查;验收内容“2)项”采用手动和电动启动分区控制阀,观察检查阀门启闭反馈情况;验收内容“3)项”将处于常开位置的分区控制阀手动关闭,观察检查;验收内容“4)项”采用观察检查。
(二)现场抽样检查及功能性测试
1.模拟联动功能试验
(1)试验要求。
1)动作信号反馈装置应能正常动作,并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备,可正确发出反馈信号。
2)开式系统的分区控制阀应能正常开启,并可正确发出反馈信号。
3)系统的流量、压力均应符合设计要求。
4)泵组或瓶组及其他消防联动控制设备应能正常启动,并应有反馈信号显示。
5)主、备电源应能在规定时间内正常切换。
(2)检查方法
1)试验内容“1)、2)项和4)项”,利用模拟信号试验,观察检查。
2)试验内容“3)项”,利用系统流量压力检测装置通过泄放试验,观察检查。
3)试验内容“5)项”,模拟主备电源切换,采用秒表计时检查。
2.开式系统冷喷试验
(1)试验要求。除符合上文模拟联动功能试验的试验要求以外,冷喷试验的响应时间符合设计要求。
(2)检查方法。自动启动系统,采用秒表等观察检查。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题