计算题:某抄表员在一次抄表时发现某工业用户有功分时计费电能表(三相四线制)一相电流回路接反,已知从上次装表时间到现在为止该用户抄见有功电量为80000kWh、高峰电量为30000kWh、低谷电量为20000kWh。请问该用户应补交电费多少元?(假设该用户三相负荷平衡,平段电价为0.40元/kWh,高峰电价为平段电价的150%,低谷电价为平段电价的50%)。

正确答案: 因该户三相负荷平衡,一相电流线圈接反,所以电量更正率为200%。
应追补高峰电费=30000×200%×0.40×150%
=36000(元)
低谷电费=20000×200%×0.40×50%=8000(元)
平段电费=(80000-30000-20000)×200%×0.4
=24000(元)
应补交电费=36000+8000+24000=68000(元)
该用户应补交电费68000元。