简述建筑管道工程5个系统实验及要求。
正确答案:
建筑管道工程应进行的试验包括:
1.承压管道和设备系统压力试验:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小0.6MPa,金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压lh,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
2.非承压管道灌水试验、(室内隐蔽和地下管道做):灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
3.排水干管(及水平立管)通球试验:通球球径不小于排水管径的2/3,通球率达100%为合格。
4.通水试验:排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。
5.消火栓系统试射试验:室内消火栓系统在竣工后应作试射试验。试射试验一般取有代表性的三处:即屋顶(测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱))取一处和首层取两处(两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力)。
