安装间隔棒应符合哪些要求?

正确答案: (1)间隔棒的位置与接续管和补修管的距离应在0.5m以外;
(2)间隔棒应与导线垂直,三相间隔棒对齐在同一垂直面上;
(3)夹头螺栓应拧紧,紧固力矩在60~100N•m之间为宜;
(4)夹头螺栓一律向下穿,螺栓宜紧固两次;
(5)杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于档距的±1.5%,其余不应大于±3%。