多做题,通过考试没问题!

热机岗位知识竞赛

睦霖题库>岗位知识竞赛>热机岗位知识竞赛

高压加热器运行中管口和管子泄漏表现出的征象有哪些?应怎样进行故障检查和处理?

正确答案: 高压加热器在运行中管口与管子泄漏表现出的象征有以下几种:
(1)保护装置动作、高压加热器自动解列,并且高压给水侧压力可能下降。
(2)高压加热器汽侧安全阀动作。
(3)疏水水位持续上升,疏水调节阀开至最大仍不能维持正常水位。
发生上述三种情况的任何一种,都可能是高压加热器泄漏了,必须立即停运检查和检修。
首先检查保护装置系统的各阀门、管道等,然后检查汽侧安全阀,疏水调节阀及其自控系统有无故障。若确实无故障,再检查高压加热器本体。检查高压加热器本体的最简单方法是放空查漏,即停高压加热器汽侧而水侧继续运行,打开汽侧放水阀放尽疏水,经较长时间以后,若放水时无水流继续滴下,则说明管子无泄漏;若发现仍有水流不断地流下,则说明可能有管子或管口泄漏。
在水侧和汽侧都停运后找漏的最简便方法是做灌水试验。打开水室并冷却后,往水室内灌水直至水位与管口齐平,如发现某根管子内水位略低于管口,可再添水观察;如仍略低于管口,则可认为管口与管板连接处泄漏;如发现某根管子内某根管子内水位下降得非常低甚至看不见,则说明这根管子破裂了。
高压加热器本体查漏的最可靠方法是做气密试验。对U型管管板式高压加热器,先开启水、汽两侧的排空、放水阀,加热器内压力降至零,再缓开人孔,并排除水室内剩水,拆除螺栓连接着的分程隔板,清理管板表面。封闭壳体上所有接口,然后往壳体内充气(立式高压加热器可在壳内灌水,仅在管板以下留一百至数百米空间充气,可减少所充气体的用量),并充气升压(可充氮气或压缩空气)气压一般为0.6~1.0MPa。
气体压力越高越易于发现泄漏,但不得超过高压加热器图纸规定的气密试验压力,也不得超过壳体设计压力。检查人员进入水室内可在管板表面涂肥皂液,如果管内有气体或水冲出,表明该管子损坏。
对管口焊缝缺陷,可用尖头凿子铲去缺陷部位,把管口清理干净并使之干燥,然后对焊缝铲除部分用镍基合金焊条进行补焊。
管子破裂缺陷不能用补焊手段来消除,只能用堵管的方法解决。可用低碳钢车制成锥形堵头,堵头小头直径为d-0.1,大头直径为d+0.1(d为管子内径),把堵头打入破裂管的两头,然后与管端焊接牢固。
当堵管数超过全部管数的10%时,既增大了给水的压力损失和对管系的冲刷程度,又加快了给水流速,应重新更换管系。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题