多做题,通过考试没问题!
风电场安全
睦霖题库
>
材料能源行业技能考试
>
风电场安全
差动保护用的变流器应按什么条件检验10%误差,如超差应采取哪些措施?
正确答案:
差动保护用的变流器应按被保护设备出口处短路时的最大短路电流检验10%误差,使其不大于10%。如超出10%误差,则应采取下列方法:
1)适当增加变比。
2)两组变流器串联使用。
3)适当提高保护的动作电流。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
变流柜体内的湿度调节开关应该拨在多少()
·
在风力发电机内执行()时,在风力发电机内
·
重大事故是指死亡()人以上。
·
特种危险设备主要有哪几类?
·
SWITCH变流器中下载或上传应用参数的
·
高压隔离开关按安装地点分为()和()两大
·
相差高频保护,在发生本线路内部故障时,收
·
如图BG4-3所示电路为何种反馈电路。
·
凡是可能引起保护装置()的一切工作,运行
·
如何处理叶轮飞车事故?
热门试题
·
国家电网公司对无功容量的要求是什么?
·
以下说法错误的是:()
·
室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电
·
电容型绝缘结构的设备,当末屏处产生悬浮电
·
在紧急情况下,风机可以通过两个出口离开,
·
什么是间接验电?怎样进行判断?
·
金风750风机的液压站设有2个贮压罐,贮
·
发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故
·
双馈异步风电机组低电压穿越时,通过控制(
·
液压系统功能元件中()用于解缆时卸除偏航
微信扫一扫-
搜题找答案
×