整套启动时,发电机启动试验准备工作和试验项目有哪些?

正确答案: 整套启动时发电机启动试验程序有:(1)编制整套启动电气试验方案提交启动委员会审定并组织执行;(2)向电力调度部门、生产单位、施工:单位和参与启动试验的全体人员进行电气启动试验方案的全面交底。(3)调试人员启动试验的分工,组织力量对电气一次系统和二次回路进行全面检查,积极准备好试验所需的一切设备、材料和保安措施。(4)启动试验,主要包括下列内容:1)不同转速(包括超速后)不测量发电机转子绕组绝缘电阻及发电机转子绕组的交流阻抗,功率损耗;2)额定转速下,主励及副励磁机的空载特性;3)发电机短路状态下,检查各组互感器变比、二次负载、电流表指示的正确性及保护整定值、发电机短路特性、工作励磁机及备用励磁机的相互切换试验;4)额定转速下的发电机空载试验,包括零起升压后检查各组电压互感器二次电压值、相序及仪表指示情况,检查保护动作和返回值,录取发电机空载特性,对定子有匝间绝缘要求时,进行匝间绝缘耐压试验,测定发电机空载消磁时间常数及录取灭磁时转子过电压波形,同时测量灭磁后发电机定子残压及相序,励磁调节装置室载财的各项试验;5)同期并列;6)机组并网后电气试验包括○1带一定负荷后,测电流回路电流相位及差动保护等回路的不平衡电压;○2不同负荷下轴电压的测量,并录波;③用备用电源倒至工作电源;④励磁自动调节系统带:负荷试验;○5配合机甩负荷试验时记录与自动励磁调节器有关的电气量的变化;③参加168(72)h试运。