一所平顶屋,屋面材料厚δ=0.2,m,导热系数λ=0.6W/(m2·℃)屋面两彻的发射率ε均为0.9。冬初,室内温度维持tfl=18℃,室内四周壁面温度亦为18℃,且它的面积进大于顶棚面积。天空有效辐射温度为-60℃,室内顶棚对流换热表面传热系数h1=0.592W/(m2·℃),屋顶h2=21.1W/(m2·℃)。问当室外气温降到多少度时,屋面即开始结霜tw2=0℃,此时室内顶棚温度为多少?本题是否可算出复合换热表面传热系数及其传热系数?
正确答案:
分析传热方向,本题热量经顶棚由室内传递到室外,因此顶棚内表面温度应低于室温。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题