多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。已知电缆护层的冲击耐压值为37.5kV,则电缆保护器通过最大电流时的最大残压应取下列哪项数值?()并说明理由。

  • A、64kV
  • B、37.5kV
  • C、24kV
  • D、26.8kV
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析