睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。电缆终端的设计取决于所要求的工频和冲击耐受电压值、大气污染程度和电缆终端所处的海拔。假设本工程电缆终端安装处海拔为2000m,则电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压最低应为下列何值?()并说明原因。

  • A、325kV
  • B、450kV
  • C、480kV
  • D、495kV
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析