A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前1小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后10分钟才送达标书。按评标程序,具备相应资质的C施工单位中标。 该项目气源由D325×8埋地无缝钢管,从距离总站420m的天然气管网接驳,管网压力1.0MPa。C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组织试压。 管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的蜗壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和蜗壳遭受浸蚀。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。消防设施检测单位对采用共用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12Ω,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω。由于测试时有不合格项,为此向C单位提出整改要求,项目部认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。 C施工单位处理蜗壳进水事故的处置是否妥当?说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式?
正确答案:
这是一道如何处理质量事故的题。使考生掌握质量事故的原因,正确处置质量事故的方式。事故发生后,应按质量事故处理程序,及时进行调查,收集资料、测试数据;原因分析、论证;处理方案、方法及技术措施;检查复验记录;避免可能引发更大质量事故、扩大损失的质量问题发生。
管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板,试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的蜗壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和蜗壳遭受浸蚀。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。
施工质量事故处理方式有:返工、返修、让步、降级、不作处理五种情况。当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求,或不具备补救可能性则必须采取返工处理。此项处置属返工处理。
C施工单位处置妥当。理由:C施工单位按质量事故处理程序,对可能引发更大质量事故、扩大损失的质量问题,采取了应急处理措施,避免了事故扩大。此项处置属于返工处理。
