多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前1小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后10分钟才送达标书。按评标程序,具备相应资质的C施工单位中标。 该项目气源由D325×8埋地无缝钢管,从距离总站420m的天然气管网接驳,管网压力1.0MPa。C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组织试压。 管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的蜗壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和蜗壳遭受浸蚀。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。消防设施检测单位对采用共用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12Ω,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω。由于测试时有不合格项,为此向C单位提出整改要求,项目部认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。 管道系统试压中有哪些不妥之处?

正确答案: 这是管道系统试压问题,使考生掌握管道系统试压的要求,辨别管道系统试压的不妥之处。
管道系统安装完毕后,应按设计或规范要求对管道系统进行试验。根据管道系统不同的使用要求,试验的类型主要有压力试验、真空度试验、泄漏性试验等。管道系统在试验前,必须确认管道系统已安装、检验结束,并做好试验的准备工作,具备试验条件,必要时还应通过有关方面的复查。试验时应根据不同试验类型的要求,组织试验,并及时做好试验记录和必要的确认。试验范围内的管道安装工程,除涂漆、绝热未施工完毕外,均已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。而C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组包试压,是不符合管道系统试压的规定,管道系统的涂漆、保温,应在管道系统试压合格后进行。不应采用耐油橡胶板作为管道与压缩机的隔离。
不妥之处有:管道试压前不应进行涂漆、绝热工程,不应采用耐油橡胶板作为管道与压缩机的隔离。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题