已知换热器出口温度自动控制系统中,工艺要求热物料出口温度保持为某一设定值。流程图见图。图中,TT为温度测量变送器,TC为温度调节控制器。
方框图中各环节的输入信号和输出信号是什么?整个系统的输入信号和输出信号是什么?偏差信号,控制信号,操纵变量又是什么?
正确答案:
如图的方框图中,检测环节的输入信号是热物料的实际温度,输出信号是这一温度变成的电流信号;调节器的输入信号是和温度有一一对应关系的电流信号和给定值信号,输出值为两种信号相减的偏差信号,执行器吸收调节器的偏差信号为输入信号,输出为推动阀门开闭的电流信号或电压信号。
整个系统的输入信号为给定值信号和干扰信号,输出信号为实际的温度信号。
偏差信号为给定值信号和实际测量值信号的差值信号;控制信号为经过控制器计算而得的信号,它是阀门开闭的推动信号;操纵变量是指阀门的开闭大小的信号。

整个系统的输入信号为给定值信号和干扰信号,输出信号为实际的温度信号。
偏差信号为给定值信号和实际测量值信号的差值信号;控制信号为经过控制器计算而得的信号,它是阀门开闭的推动信号;操纵变量是指阀门的开闭大小的信号。