多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】 1.背景 某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程,其60%的主要工程材料有业主提供,剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务,该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装,其中管道有一段通过禁火区;将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施.此分包项目施工工艺复杂,质量和技术要求高,施工难度大,需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会,明确各单位的工作时间、竣工验收考核,以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中,A专业施工单位安装的管道通过禁火区时,其到总包单位申领动火作业证,并做了相应的其余安全防范工作,最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时,发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人,最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变,C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收,监理单位令其重焊,因工期推迟,业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力,对罚款不予接受。 2.问题 (1)背景资料中的分包属于何种类型?该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些? (2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误?阐述正确的主要的安全防范工作内容。 (3)对于设备放射液位指示仪表的报警,B探伤单位检测员的通知是否正确?简述理由。 (4)鉴于现有的背景环境,在室外焊接应考虑哪些质量影响因素? (5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。

正确答案: (1)历属协调类型:工程分包(区别于劳务分包)。协调管理的重点内容有:施工进度计划、业主提供材料分配、资金使用调拨、质量安全制度确立、竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交等。
(2)存在错误:分包单位不应向生产厂安全管理部门申领动火作业证。正确的主要的安全防范工作内容:总包单位要向生产厂安全管理部门申领动火作业证、要对作业处空气中爆炸或燃烧气体的含量进行定时定点实时检测,只有含量在许可范围内时,才允许动火作业、要在作业区配置专职安全人员进行监护,并配置相应的消防设施。
(3)不正确。理由是,依据协调管理的基本形式,一是总包方负责分包方管理的人员在现场、在作业面实时协调处理发现的事项;二是分包方在施工中发生必须协调处理的事项时,首先应及时向总承包方管理层或分包方管理人员汇报,总包方应立即专题协商并取得妥善处理.而不是直接向业主汇报。
(4)在我国西北地区室外焊接应考虑的影响因素主要有:温度、风沙、雪等。
(5)在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处有:一是业主无权直接对C专业焊接单位进行罚款处理,其只能通过总包单位对C专业焊接单位进行处罚;二是C专业焊接单位认为气象环境突变为木可抗力是错误的,因为西北部温度、风沙、雪等的变化应是室外焊接事先就要考虑到的影响因素,并做好预防措施。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题