某职工宿舍楼为三层砖混结构,纵墙承重。楼板为预制板,支撑在现浇钢筋混凝土梁上。该工程于99年6月开工,7月中旬开始砌墙,采用的施工方法为“三一”砌砖法和挤浆法,9月份第一层楼砖墙砌完,10月份接着施工第二层,12月份进入第三层施工。当三楼砖墙未砌完,屋面砖薄壳尚未开始砌筑,横墙也未砌筑时,在底层内纵墙上发现裂缝若干条,始于横梁支座处,并略呈垂直向下长达2m多。事故调查时发现该工程为套用标准图,但降低了原砌筑砂浆的强度等级,还取消了原设计的梁垫,由此造成了砌体局部承载力局部下降了60%,此外砌筑质量低劣,这些是造成这起事故的原因。案例中所提裂缝应怎样处理?
正确答案:出现案例中产生的裂缝后,应暂缓施工上层的楼层及屋面。经观察与分析,裂缝能够造成建筑物倒塌的,应采取临时支撑等应急措施;不致造成建筑物倒塌的,不用采取应急措施,但必须进行加固处理。处理方法是用混凝土扩大原基础,然后紧贴原砖墙增砌扶壁柱,并在柱上现浇混凝土梁垫,经加固后再继续下一步的施工。