有带电作业的线路故障时,对于强送有何规定?
正确答案:
(1)现场工作负责人未向调度提出过跳闸后不得强送者,按照正常线路故障强送规定执行。
(2)线路带电作业要求停用线路重合闸或故障跳闸后不得强送者,应在得到值班调控员许可后,才能开始工作,带电作业结束后应向值班调控员汇报。
(3)现场工作负责人向调度提出要求停用重合闸或线路跳闸后不经联系不得强送者,值班调控员只有在得到现场工作负责人的同意后才能强送。现场工作负责人一旦发现线路无电时,不管何种原因,均应迅速与调度联系,说明是否强送电。
