电力系统重要设备的继电保护应采用双重化配置,双重化配置的继电保护应满足哪些基本要求?(至少回答六条)
正确答案:
1、两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组;交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。其保护范围应交叉重叠,避免死区。
2、两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。
3、两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
4、两套保护装置与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。
5、每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。
6、线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。
7、330kV及以上电压等级输变电设备的保护应按双重化配置。
8、除终端负荷变电站外,220kV及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配置。
9、220kV电压等级线路、变压器、高抗、串补、滤波器等设备微机保护应按双重化配置。每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号。
