写出6kV4A、4B段母线工作电源的事故切换原则及注意事项。
正确答案:
(1)当#4(#5)机组事故跳闸,引起6kV1A、1B(2A、2B)段母线工作进线开关跳闸时,备用进线开关应快速自动合闸,由#01启备变供给机组厂用电,切换完成后应检查6kV母线电压正常,复归有关信号。复归信号时应特别注意不得搞错开关,以免人为拉掉备用进线开关,使6kV母线重新失电。
(2)若某段6kV母线快速切换不成功时,则延时9秒该段母线低电压保护动作,甩掉该段母线上的全部电动机负荷,此时光字牌“4A母线低电压保护动作”报警,当确认该段母线无故障信号及现象,并确认各电动机开关已在断开位置,手动合上该段母线的备用进线开关,并检查母线电压正常,根据机炉要求逐步投入已甩掉的负荷。应特别注意不得盲目进行抢送开关,以免合备用电源于故障母线上而发生危险。
(2)若某段6kV母线快速切换不成功时,则延时9秒该段母线低电压保护动作,甩掉该段母线上的全部电动机负荷,此时光字牌“4A母线低电压保护动作”报警,当确认该段母线无故障信号及现象,并确认各电动机开关已在断开位置,手动合上该段母线的备用进线开关,并检查母线电压正常,根据机炉要求逐步投入已甩掉的负荷。应特别注意不得盲目进行抢送开关,以免合备用电源于故障母线上而发生危险。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题