一台额定二次电流为5A的电流互感器,一次绕组为5匝,二次绕组为150匝,其电流比为多少?要将上述互感器改为50/5,其一次绕组要改为多少匝?
正确答案:
这台互感器的电流比KTA=N2/N1=150/5=30/1
互感器的安匝数I1N1=I2N2=5×150=750(安匝)
则一次绕组的匝数应改为
N1=750/I1=750/50=15(匝)
即改为50/5时,一次绕组匝数应改为15匝。
互感器的安匝数I1N1=I2N2=5×150=750(安匝)
则一次绕组的匝数应改为
N1=750/I1=750/50=15(匝)
即改为50/5时,一次绕组匝数应改为15匝。