超高压输电网络线路停运时的无功变化情况如何?
正确答案:
电网运行中,当发生长距离超高压线路停运时,输电断面上的无功损耗将大幅度增加。以图4-3所示5条241.35长的500kV电网联络线路跳闸为例,当传输自然公路时,每条线上流过的电流为,此时整个断面上的无功损耗,此时整个断面上的无功损耗增加为,结果使无功损耗增加了28Mvar。
再假设若线路满负荷运行,跳闸前每条线上流过电流为,此时整个断面上的无功损耗,当停运一条线是,另4
条线上的电流分别为I1=1875A,此时整个断面上的无功损耗增加为△Q1=4×3×﹙1875A﹚²×75Ω=3164Mvar,无功功率的损耗增加了633Mvar。
同样,当第二回甚至第三回线路停运时,无功损耗的增加将更为可观,因为上述计算并未计及在线路无功损耗增加的同时,线路电容和并联电容所生产的无功将因电压下跌而减小部分。
因此,事故时,为了支撑受端电压,经线路从送端电网多吸收的无功功率往往是受端所受到的无功功率的许多倍。在图4-4所示的例子中,当受端电压降低8%,需送端电网向受端电网多提供24Mvar的无功时,就要送端多送266Mvar无功。这种级联效应可能会造成两个结果,一是使线路上的复功率载荷急剧增加,使输电线路容易过载跳闸,另一方面使输电线路从送端电网吸取大量的无功功率,造成无功电源紧张和受端电网的电压进一步下降,严重时甚至会由于定子或转子的过电流保护动作而使发电机退出运行。
