某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示。设i1、i2分别为d1、d2点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms;i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms。请解答下列各题(计算题按最接近数值选项)。已知每相对地电容:C1=0,13μF.C2=0.26μF,发电机定子绕组Cf=0.45μF;忽略封闭母线和变压器的电容。中性点接地变压器TE的电压比n=85。请计算发电机中性点接地变压器二次侧电阻Re的值最接近下列哪项()?

  • A、0.092Ω
  • B、0.159Ω
  • C、0.477Ω
  • D、1149Ω
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析