多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务,层高3、3m,其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第8层时,该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下:(1)现场安全标志设置部位有:现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。(2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业,动火证是由电焊班组申请,项目责任工程师审批。(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时,打凿砖墙导致墙体开裂。【问题】1、指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。2、对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置?3、本案例中电焊作业属几级动火作业?指出办理动火证的不妥之处,写出正确做法。4、分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。5、针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取哪些纠正和预防措施?

正确答案: 1、施工现场安全标志设置部位中的不妥之处有:办公室门口、施工电梯吊笼内。
2、对施工现场有毒有害的废弃物应分类送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。
3、(1)本案例中电焊作业属于二级动火作业。
(2)办理动火证的不妥之处:动火证由电焊班组申请,由项目责任工程师审批。办理动火证的正确做法:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准。
4、(1)墙体出现水平裂缝的原因如下:
1)砖墙砌筑时一次到顶。
2)砌筑砂浆饱满度不够。
3)砂浆质量不符合要求。
4)砌筑方法不当。
(2)墙体出现水平裂缝的防治措施如下:
1)墙体砌至接近梁底时应留一定空隙,待全部砌完后至少隔7d(或静置)后,再补砌挤紧。
2)提高砌筑砂浆的饱满度。
3)确保砂浆质量符合要求。
4)砌筑方法正确。
5)轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞。
6)严重裂缝拆除重砌。
5、针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取的纠正和预防措施如下:
(1)立即停止打砸行为,采取加固或拆除等措施处理开裂墙体。
(2)对后置埋件的墙体采取无损影响不大的措施。
(3)对分包单位及相关人员进行批评、教育,严格实施奖罚制度。
(4)加强工序交接检查。
(5)加强作业班组的技术交底和教育工作。
(6)尽量采用预制埋件。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题