某工程为地上7层、地下1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时,某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架,发现部分脚手架钢管表面锈蚀严重,经了解是因为现场所堆材料缺乏标志,架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。 【问题】 1、脚手架事故隐患处理方式有哪些? 2、为防止安全事故发生,安全员应采取什么措施? 3、脚手架搭设完毕后,应由谁组织验收?验收的依据有哪些?
正确答案:
1、脚手架事故隐患的处理方式如下:
(1)停止使用报废钢管,将报废钢管集中堆放到指定地点封存,安排运出施工现场。
(2)指定专人进行整改以达到规定要求。
(3)进行返工,用合适脚手架钢管置换报废钢管。
(4)对随意堆放、挪用报废钢管的人员进行教育或处罚。
(5)对不安全生产过程进行检查和改正。
2、为防止安全事故发生,安全员应该采取的措施如下:
(1)马上下达书面通知,停止脚手架搭设。
(2)封存堆放在现场内的报废脚手架钢管,防止再被混用。
(3)向有关负责人报告。
3、脚手架搭设完毕后,由项目负责人(或项目经理)组织验收。验收依据是施工方案和相关规程。
