某发电厂(或变电所)的220kV配电装置地处海拔高度3000m,盐密为0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留两位小数)()请计算该220kV配电装置无遮拦裸导体至地面之间的距离应为下列哪项数值?
- A、4300mm
- B、4680mm
- C、5125mm
- D、5375mm
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某发电厂(或变电所)的220kV配电装置地处海拔高度3000m,盐密为0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留两位小数)()请计算该220kV配电装置无遮拦裸导体至地面之间的距离应为下列哪项数值?