背景 某住宅工程现场钢筋加工场,配电系统采用TN-S接零保护系统,用电设备有钢筋切断机4台,钢筋弯钩机4台,抻直机1台等。 问题 (1)背景中各开关箱分别控制5m处的钢筋切断机、钢筋弯钩机、抻直机。问存在什么问题? (2)PE线由分配电箱安装板固定螺栓引出至用电设备,做法正确吗? (3)由于两台钢筋切断机相距较近,电工工长让电工在开关箱内设置两个漏电保护器,分别控制两台钢筋切断机。这种设置是否可以?
正确答案:
(1)开关箱与被控制用电设备间距不符合规定,规范规定开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(2)分配电箱安装板固定螺栓不能代替PE线端子板,固定机件的紧固镙栓不允许代替PE线端子板。违反了配电箱的电器安装板上必须设PE线端子板,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接,PE线必须通过PE线端子板连接的规定。
(3)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备。
