多做题,通过考试没问题!

集控值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>集控值班员考试

锅炉过热器管损坏应如何处理?

正确答案: 1)发现过热器附近有异音时,应小心打开检查门听诊,并进行仪表分析和参数的趋势分析。
2)确认过,再热器损坏,但泄漏不严重能维持正常水位和炉膛负压时,应降低机组负荷和主汽压力,防止损坏面积扩大,汇报值长,降低负荷,维持各参数在规定值运行,申请停炉
3)加强对给水和汽温自动调整的监视和控制,必要时切为手动进行调整,维持汽包水位和主、再汽温在正常范围内。
4)如汽温超标,可倒换磨煤机运行,降低负荷,调整燃烧及两侧温差,使汽温在正常范围内,注意泄漏点的发展情况
5)如损坏严重应及时停炉,以防蒸汽吹损邻近管子扩大事故
6)停炉后保留一台吸风机,维持炉膛负压,待炉内蒸汽消失后停止吸风机,保持正常水位
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题