试分析2010年2月份1A增压风机电机前轴承轴瓦烧损的原因?
正确答案:
1、前轴承前部推力间隙值过小,甚至为负值,安装中没有预留有足够的预拉量,是此次事故的主要原因,根据江西诚达监理提供的预拉量数值为3.5mm,而增压风机图纸要求的前后两道联轴器的总的预拉量应为6.5-7.5mm,安装中的预拉量不符合总装图的要求。在环境温度升高(当日约18℃)及烟气温度较高(当时为155℃)时,由于热膨胀量的增加,造成前轴承前端推力间隙为零或负值,合金层在较短的时间内被磨损,再磨到了瓦胎,轴承的温度急剧升高。
2、轴承温度在达到80℃以上时,PLC应能自动报警并停风机,由于设置中有温度升高达每秒钟3℃以上时,信号将被视为假信号被屏蔽,此次轴瓦温度的急升,没有能够自动停机是造成此次事故的另一个主要原因。
3、运行中上位机的报警只有光字牌,而没有声音的报警,运行人员无法及时监视到出故障的画面并及时采取措施,是造成此次事故的次要原因。
2、轴承温度在达到80℃以上时,PLC应能自动报警并停风机,由于设置中有温度升高达每秒钟3℃以上时,信号将被视为假信号被屏蔽,此次轴瓦温度的急升,没有能够自动停机是造成此次事故的另一个主要原因。
3、运行中上位机的报警只有光字牌,而没有声音的报警,运行人员无法及时监视到出故障的画面并及时采取措施,是造成此次事故的次要原因。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题