发电机变压器组保护动作有哪些现象及如何处理?
正确答案:
发电机变压器组保护动作跳闸后的现象:
(1)系统冲击,发电机主开关、励磁开关、高压厂用工作电源开关跳闸,黄灯闪光,强励动作;
(2)高压厂用备用电源开关联动,红灯闪光,母线电流电压正常;
(3)厂用部分电磁开关释放,事故照明、保安电源联动;
(4)发电机变保护动作,光字信号发出,相对应掉牌落下,故障录波器动作;
(5)现场可能有异声、烟雾、焦味等现象;
(6)系统频率电压有下降。
处理:
(1)立即报告单元长及机炉值班人员;
(2)检查高压厂工作电源联动是否正常,如备用电源未联动成功,此时未见有第二次冲击和备用分支过流动作信号,应立即手动强送备用电源一次;
(3)加强监视联动后厂用电母线的电压在允许范围内,并检查保安电源的情况;
(4)根据表计及检查保护动作及故障录波器的判断,发电机一变压器的保护动作情况,根据保护的范围,判断故障类型范围;
(5)根据判断故障点范围,对发电机及变压器进行详细检查;
(6)属于发电机变压器组内部故障保护跳闸,查明故障点后尽快通知检修处理,如属于外部故障,待故障切除后,重新将发电机从零升压并人系统;
(7)作好发烃变组跳闸后的记录。
