在工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一套差压式流量测量系统,差压变送器是经过校验后安装上去的,仪表启用后发现指示值偏低,经核实工艺生产状况与孔板设计加工数据均无问题,试分析可能的原因并说明解决办法。至少说出三条原因。
正确答案:
①孔板方向装反--这时流束缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板负压取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。②正压取压管线中有气体或负压取压管线最高位置比正压管线高,造成附加静压误差,使仪表指示值偏低。③差压变送器正压室中气体未排净,这时可打开正压室测排气孔,见到液体流出后再重新拧紧。④三阀组中的平衡阀未关严或阀虽旋紧却仍有内漏,需关严或更换。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题