380V母线检修应做好哪些安全措施?
正确答案:
1)断开380V母线上所有负荷开关及母线PT,并拉至检修位置;
2)断开380V母线工作电源开关及备用电源开关(联络开关),并拉至检修位置,取下母线PT一二次保险;
3)断开380V母线开关柜内加热总电源;
4)断开380V母线二次直流电源;
5)将本段母线所带MCC盘上进线电源刀闸断开并挂“禁止合闸,有人工作”警告牌;
6)在母线PT柜内母线上挂一组接地线;
7)将备用电源开关(联络开关)及运行母线用安全围带围好,并挂“止步,高压危险”警告牌;
8)办理工作许可手续时,必须带工作负责人到现场指明带电设备位置并在工作票上注明。
