FIC-502指示波动,经检查变送器检测及输出回路均无问题,如何处理。
正确答案:(一)首先将FIC-502打“M”方式,观察测量值是否波动,
是:
(1)检查工艺状况
(2)变送器检测及输出回路检查。
否:检查调节参数,进行参数整定
(二)参数整定
(1)首先观察调节点参数趋势,确定调整方向,一般采用经验法。
(2)将调节点FIC-502打“手动”进行K(放大倍数)、T1(积分时间)、T2(微分时间,一般不调)的调整。
(3)将调节点FIC-502投“自动”进行趋势曲线观察,判定整定方向是否正确,一般以出现衰减振荡曲线为好。
(4)反复进行(2)~(3)步,直至系统平稳为止。
是:
(1)检查工艺状况
