油炉FT-9306操作站指示偏低,是何原因?你如何处理?
正确答案:(一)进行变送器输出电流检查,看4~20MA与操作站指示是否对应;
(1)对应:检查变送器零点是否正常;
不正常:校表。
正常:查根部阀、导压管、三阀组是否堵或漏。
(2)不对应:查线的绝缘和卡板
(二)线路绝缘及卡板检查:
(1)变送器的供电是否正常;
否:检查机柜供电是否正常,
正常:检查线路;
不正常;更换通道。
(2)负线对地检查。不正常:换线或对绝缘不良进行处理。
负导此故障为表的压管断。
