汽包液位测量变送器LI-521A指示偏高,经检查线路无故障,如何处理。
正确答案:(一)进行变送器测压部分检查
(1)变送器三阀组、取压管路接头、排污阀目测漏点检查;
(2)表零点检查,停表排污;若零点不准确,进行零点的校准(表静压误差检查修正)若指示仍高
(二)信号管配管回路泄漏点检查,根部阀、平衡阀检查。是:漏点处理
此表在检查中发现由于检测的是汽包液位,负相管中应充满冷凝液,其密度应为水的密度,而此表保温时将冷凝罐完全包住,致使冷凝罐中气体无法完全冷凝下来,而汽的密度小于水的密度,从而造成负相压力低,致使指示偏高。将冷凝罐上的保温扒掉后正常。
