瓦斯保护运行规定是什么?
正确答案:
(1)重瓦斯保护正常投跳闸位,当在重瓦斯保护回路上工作时,改至信号位,工作完毕后投至跳闸位置上。
(2)运行中的变压器在更换呼吸器硅胶、滤油、加油、放油时,应将重瓦斯保护改投信号位。工作完毕运行24小时经放气后,改为跳闸位。
(3)新安装和检修后投入运行的变压器,在充电前应将重瓦斯保护投入跳闸位置。
(4)在重瓦斯保护退出期间,严禁退出变压器的速断或差动等主保护。
(5)变压器运行时,轻瓦斯继电器动作时发信号,重瓦斯继电器动作时掉闸,有载分接开关的瓦斯保护应动作掉闸。
