某变电站至10kV开关站采用LGJ-240/30型架空线路输送电能,架空线长度为L=3km,单位长度电阻为ro=0.15Ω/km,单位长度电抗Xo=0.34Ω/km,变电站 母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV试求cosφ=0.95时,求该开关站最大能送出多少容量的负荷。(保留两位小数)
正确答案:



答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某变电站至10kV开关站采用LGJ-240/30型架空线路输送电能,架空线长度为L=3km,单位长度电阻为ro=0.15Ω/km,单位长度电抗Xo=0.34Ω/km,变电站 母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV试求cosφ=0.95时,求该开关站最大能送出多少容量的负荷。(保留两位小数)
微信扫一扫手机做题