厂用电全部中断如何处理?
正确答案:厂用电全部中断应做如下处理:
(1)立即打闸停机。
(2)启动直流润滑油泵、直流密封油泵,注意密封油压正常。
(3)将各辅机的联动开关、操作开关放在“断开”位置。
(4)注意辅助汽源站系统自动投入。
(5)低压旁路系统应自动闭锁,否则应手动关闭。
(6)若油泵、盘车启动不了应及时汇报,尽快恢复保安电源。
(7)待厂用电源恢复后,启动盘车,注意转子挠度值在规定范围。如转子出现暂时弯曲,先盘车180度,进行直轴。
(8)厂用电正常后,对机组进行全面检查,按领导命令,根据机组状况进行启动或停机的善后工作。
(1)立即打闸停机。
