多做题,通过考试没问题!

电厂运行技术考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂运行技术考试

发电机运行中氢气露点异常对发电机运行有何影响?

正确答案: 发电机内部氢气露点高,易使发电机转子护环干裂;氢气露点低使机内氢气纯度降低,通风损耗增加和降低效率;另外还会使铁芯生锈,定、转子绕组受潮,绝缘电阻降低,并因此而发生击穿闪络,造成事故。
电力部颁发的《发电机运行规程》规定发电机内气体混合物的绝对湿度不得超过10g/m3,当湿度超过10g/m3就是不正常情况。
答案解析:
进入题库查看解析