水压试验条件和试验准备工作有哪些?
正确答案:
1)锅炉受热面检修工作结束,检修人员已撤离,有碍锅炉膨胀的脚手架,支撑等均已拆除,受热面及系统阀门的检修工作票已办理终结手续。
2)环境温度达5℃以上。
3)水压试验范围内各管系,阀门(包括现场试验措施规定的临时管阀)均已装妥待用,试验期间需检查的各有关部位的检查准备工作做妥。
4)化学已准备足量经处理合格的除盐水,并做好处理排放废水的有关准备,主要水质要求如下:
联氨:200PPm;PH值:10。
5)水压试验范围内的蒸汽侧的弹簧吊架在试验前用销钉固定好。
6)进行水压试验前,对汽包及过热器出口安全阀应加水压试验塞或做好安装夹具的准备(禁止用旋紧调整螺丝的方法)过热器出口电动释放阀停用。
7)汽包就地压力调换成精密压力表,量程为试验压力的1.5—2倍。
8)与试验有关的热工表计校准投运(汽包压力、温度、省煤器出口温度,各受热面金属温度、给水、减温水流量等)。
9)电动给水泵入口滤网清理干净。
10)过热器,再热器减温水调节阀及电动门关闭。
11)连排调节阀调整好用后关闭。
12)试验现场与控制室间准备好可靠的通讯联系工具。
