试述交流采样测量装置中由不平衡电流引起的改变量的检验方法。
正确答案:
交流采样测量装置中由不平衡电流对三相有功功率、无功功率引起的改变量测试。
(1)在功率因数为1.0的情况下,施加标称电压。改变输入电流使其为较高标称值的一半,测定有功功率、无功功率的输出值,记为Ex。
(2)断开任何一相电流,电压保持平衡和对称,调整其他相电流,给交流采样测量装置施加与程序(1)相同的激励,记录新的有功功率、无功功率的输出值,记为Exc。
(3)不平衡电流引起的改变量按下式计算
