一艘2011年9月开始建造的2600总吨的散货船,在2013年2月因主机单层高压油管破裂,致使燃油飞溅至排气管而引起机舱火灾,火势迅速蔓延;值班轮机员起动手动报警按钮后,失火报警系统未发出声光报警信号;值班轮机员选择戴上紧急逃生呼吸器逃离,却发现机舱未配置该设备;甲板人员发现火灾后,迅速起动了应急消防泵,却发现因机舱的消防栓未关,而无法给甲板上的消防总管建起水压。针对本船的描述,正确的是()。
- A、本船主机的高压油管应为套管管路系统
- B、本船小于3000总吨,可不配备失火报警系统
- C、本船小于3000总吨,可不配备紧急逃生呼吸器
- D、本船应设置隔离阀,以隔断机舱消防总管与其他处所消防总管的联系
正确答案:A,D
答案解析:有