计算题:一台SFSLB1--40000/110变压器,交接试验时10KV侧交流耐压电压U为30KV,测量电容量CX为16000PF,试验变压器的铭牌规范为50KVA,100/0.38KV,0.5/131.5A,阻抗电压UK%为0.065,试计算试品端容升电压是多少?
正确答案:
(1)试验时回路的电流Ie为Ie=WCXU=2×3.14×50×16000×10-12×30×103=0.1507(A)=150.7(MA)
(2)试验变压器的漏抗ZK=Ue×UK%/Ie=100×103×0.065/0.5=13000(Ω)
(3)端部容升电压UCX=ICZK=0.1507×13000=1959.1(V)
答:试品端容升电压是1959V.
(2)试验变压器的漏抗ZK=Ue×UK%/Ie=100×103×0.065/0.5=13000(Ω)
(3)端部容升电压UCX=ICZK=0.1507×13000=1959.1(V)
答:试品端容升电压是1959V.
答案解析:有