密封油系统的联锁保护。
正确答案:
1、密封油/氢差压<0.03MPa,发“差压低”报警。
2、主密封油泵出口压力<0.6MPa,发“出口压力低”报警,联启交流备用密封油泵及直流备用密封油泵(联锁投入),检测到交流备用密封油泵压力正常,5秒后停主密封油泵,2分钟后停直流备用密封油泵。
3、主密封油泵跳闸,联启交流密封油泵及直流密封油泵(联锁投入);
4、交流备用密封油泵出口压力<0.6MPa,发“出口压力低”报警,联启直流密封油泵(联锁投入),5秒后停止交流备用密封油泵。交流备用密封油泵跳闸,直流备用密封油泵联启(联锁投入);
6、氢油压差<0.02MPa且<0.03MPa时,汽机跳闸。
7、压力油箱油位<300mm,发“油位低”报警信号。
8、压力油箱油位>750mm,发“油位高”报警信号。
9、真空油箱油位<600mm,发“油位低”报警信号。
10、真空油箱油位>1000mm,发“油位高”报警信号。
11、油气分离箱油位<1400mm,发“油位低”报警信号。
12真空油箱压力>0.02Mpa(绝对压力),发“压力高”报警信号。
